8.8 无功补偿装置


8.8.1 建筑光伏系统无功补偿装置应按电力系统并网接入要求配置。
8.8.2 并联电容器装置的设计应符合现行国家标准《并联电容器装置设计规范》GB50227的有关规定。
8.8.3 无功补偿设备应根据环境条件、设备技术参数及运行维护和检修条件确定。