14.2 光伏方阵


14.2.1 建筑光伏系统的光伏组件运行维护过程中不应损坏光伏组/构件的表面及封装结构,影响光伏支撑系统的稳固性和建筑物的结构与性能。
14.2.2 建筑光伏系统宜每年对外观、一致性、接地性能、电流-电压特性、组件内部缺陷进行检测。
14.2.3 光伏组件出现下列异常状态时应及时维护或更换:
    1 封装材料及边框破损、腐蚀;
    2 封装材料灼焦及明显的颜色变化;
    3 封装结构内有明显的结露、进水及气泡;
    4 接线盒变形、开裂、烧毁,电缆破损,接线端子接触不良。
14.2.4 建筑光伏系统应定期检查光伏方阵遮挡情况。当光伏方阵被遮挡时,应及时进行处理。
14.2.5 建筑光伏系统的光伏组件、支架等的紧固情况应定期检查,出现松动应及时紧固,出现腐蚀、损坏应及时维修。
14.2.6 雨、雪、大风、冰雹等恶劣天气过后应及时检查光伏方阵,发现异常应及时进行处理。大雪天气中可根据情况对光伏方阵进行临时巡检,应采取保障措施后进行积雪清扫。