7.4 光伏构件结构设计


7.4.1 光伏构件所选用的玻璃应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的有关规定。
7.4.2 光伏构件挠度计算宜按照有限元方法进行,也可按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102进行计算。
7.4.3 光伏构件的挠度应符合建筑构件及光伏组件功能的规定。
7.4.4 带边框的光伏构件其边框挠度不应大于其计算跨度的1/120。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑光伏系统应用技术标准 GB/T51368-2019