中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.5 光伏方阵


8.5.1 建筑光伏系统光伏方阵宜采用固定式安装。
8.5.2 当固定式光伏方阵不受建筑条件限制时,宜按当地的最佳倾角布置,最佳倾角应符合现行国家标准《光伏发电站设计规范》GB50797的有关规定。
8.5.3 光伏方阵中同一组串中各光伏组件的电性能参数宜保持一致,光伏组件串的工作电压变化范围应在逆变器的最大功率跟踪电压范围内,组件串联数量应符合现行国家标准《光伏发电站设计规范》GB50797的有关规定。
条文说明
8.5.2 光伏方阵设置倾角受建筑外形、使用功能等条件限制时,应在符合建筑要求的前提下,光伏方阵设置宜带一定角度,不宜完全水平布置。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑光伏系统应用技术标准 GB/T51368-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读