C.3 直埋敷设管道保温计算


C.3.1 管道散热损失应按下列公式计算:
:
    式中:
    △Qg、△Qh——供水、回水管道散热损失(W); 
    tg、th——供水、回水管道的供热介质温度(℃);
    tdb——管道中心埋深处的土壤(或地表)自然温度(℃); 
    β——散热损失附加系数,应按本标准第11.2.12条的规定取值;
    L——管道长度(m);
    Rbg、Rbh——供水、回水管道保温层热阻[(m·K)/W];
    Rt——土壤热阻[(m·K)/W]; 
     Rc——供水、回水管道相互影响的附加热阻[(m·K)/W];
    λ——保温材料的导热系数[(m·K)/W];
    Dzg、Dzh——供水、回水管道保温层外径(m); 
    Dog、Doh——供水、回水管道外径(m);
    λt——土壤导热系数【W/(m·K)】,可取(1.2~2.5)W/(m·K); 
    Hd——管道折算埋深(m); 
    hd——管道中心埋深(m); 
    αk——地表放热系数[W/(m·K)],可取(12~15)W/(㎡·K); 
    C——供水、回水管道中心线的间距(m)。

C.3.2 管道保温层外表面温度应按下列公式计算:
:
    式中:
    tbwg、tbwh——供水、回水管道保温层外表面温度(W);
    tg、th——供水、回水管道的供热介质温度(℃);
    tdb——管道中心埋深处的土壤(或地表)自然温度(℃); 
    Rbg、Rbh——供水、回水管道保温层热阻[(m·℃)/W]; 
    Rt——土壤热阻[(m·K)/W];
    Rc——供水、回水管道相互影响的附加热阻[(m·K)/W]; 
    Dzg、Dzh——供水、回水管道保温层外径(m);
    Dog、Doh——供水、回水管道外径(m);
    λ——保温材料的导热系数[W/(㎡·K)]。
C.3.3  供热介质温降应按本标准公式(C.1.3)计算。