中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 设计流量


7.2.1 热水管网各种热负荷的设计流量应按下式计算:
:
    式中:
    G——管网设计流量(t/h); 
    Q——设计热负荷(kW); 
    cp——水的比热容[kJ/(kg·℃)]; 
    t1——管网供水温度(℃);
    t2——各种热负荷相应的管网回水温度(℃)。
7.2.2 生活热水庭院管网设计流量,应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015的规定。
7.2.3 当热水管网有夏季制冷热负荷时,应分别计算供暖期和供冷期管网流量,并取较大值作为管网设计流量。
7.2.4 热水管网设计流量应根据供热调节方式,取各种热负荷在不同室外温度下的流量叠加得出最大流量值作为管网设计流量。
7.2.5 当生活热水换热器与其他系统换热器并联或两级混合连接时,生活热水管网设计流量应取并联换热器的热水管网流量;当生活热水换热器与其他系统换热器两级串联连接时,管网设计流量取值应与两级混合连接时相同。
7.2.6 计算热水管网干线设计流量时,生活热水设计热负荷应取生活热水日平均热负荷;计算支线设计流量时,生活热水设计热负荷应根据生活热水用户有无储水箱按本标准第3.1.6条的规定取生活热水日平均热负荷或生活热水最大小时热负荷。
7.2.7 蒸汽管网的设计流量,应按生产工艺最大热负荷确定。当供热介质为饱和蒸汽时,设计流量应考虑补偿管道散热损失产生凝结水的蒸汽量。
7.2.8 凝结水管道的设计流量应按蒸汽管道的设计流量乘以用户的凝结水回收率加沿途疏水流量确定。
条文说明
7.2.1 热水管网是以水为介质的供热管网,包括市政供热管网和供热庭院管网。同时供应供暖、通风、空调及生活热水热负荷的热水管网,各种热负荷用热温度不同,需要分别计算每种热负荷对应的设计流量,并进行叠加得到总设计流量,作为确定管径的依据。本条的公式也可用于计算庭院管网单一供暖、通风、空调热负荷的管网流量。
7.2.2 生活热水庭院管网需要根据用户情况按设计小时或设计秒流量确定管径,现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015中规定,生活热水系统服务人数较多的供水干管管径按设计小时流量确定,建筑物引入管管径需保证户内系统的设计秒流量;定时供应生活热水系统的循环流量,可按循环管网中的水每小时循环2次~4次计算;全日供应生活热水系统的循环流量,应按配水管道热损失和配水点允许最低水温计算。
    供应生活热水庭院管网的设计流量按生活热水设计热负荷计算时,不再计算同时使用系数和管网热损失。
7.2.3 当热水管网在夏季作为制冷热源时,因热水吸收式制冷机能效系数较低,需要比较供暖期和供冷期管网流量,并按较大值确定管径。空调系统庭院管网采用两管制时,一般夏季供冷水时流量较大,确定管径时也需要进行比较计算。
7.2.4 供热管网设计流量应取各种热负荷的流量叠加得出的最大流量,其计算参数取值与供热调节方式有关。
    1)当热水管网采用集中质调节时,供暖热负荷的管网流量在供暖期中保持不变,通风、空调热负荷与供暖热负荷的调节规律相似,管网流量在供暖期中变化不大,承担供暖、通风、空调热负荷的热水管网供热介质温度应取相应的冬季室外计算温度下的管网供回水温度;因供暖期开始(结束)时管网供水温度最低,这时生活热水热负荷所需的管网流量最大,应取供暖期开始(结束)时的管网供水温度。
    2)当热水管网采用集中量调节时,管网供水温度在供暖期中保持不变,供暖、通风、空调热负荷的管网流量,随室外温度下降而提高,达到室外计算温度时,供热管网流量最大,承担供暖、通风、空调热负荷的热水管网供热介质温度应取相应的冬季室外计算温度下的管网供回水温度;承担生活热水热负荷的热水管网流量在供暖期中不会随室外温度变化而变化,供热介质温度应取供暖室外计算温度下的管网供水温度。
    3)采用集中质-量调节时,各种热负荷的供热管网流量随室外温度的变化都在改变,由于调节规律和各种热负荷的比例难以事先确定,故无法预先给出计算方法,需要根据项目的具体调节温度情况进行相应计算。
7.2.5 热力站生活热水换热器与供暖、通风、空调或吸收式制冷机系统的连接方式,分为并联、两级混合(与其他系统一级串联同时又一级并联)或两级串联(分别串联在其他系统前、后)等方式。
    当生活热水热负荷较小时,采用与其他系统并联方式,冷水通过一级换热器加热为热水,需增加一次侧管网流量按本标准式(7.2.1)计算。
    当生活热水热负荷较大,为减少供热管网的设计流量,采用两级混合或两级串联连接方式时,冷水通过两级换热器被加热成热水,其第一级换热器与其他系统串联,用其他系统的回水做第一级加热,这部分热量不额外增加一次侧管网的流量;第二级换热器或与其他系统并联或串联在其他系统之前供水管上,这一级换热器需要增加一次侧管网的流量。计算供热管网设计流量时,只计算因生活热水热负荷增加的供热管网流量。
7.2.6 供热管网干线和支线的设计流量计算方法相同,但在计算时对生活热水的设计热负荷的计取是不同的,生活热水设计热负荷应按本标准第3.1.6条的规定选取。即供热干线应采用生活热水日平均热负荷;支线应根据生活热水用户有无足够容积的储水箱而取生活热水日平均热负荷或生活热水最大小时热负荷。
7.2.7 蒸汽供热管网生产工艺负荷较大,其负荷波动亦大,故应用生产工艺最大热负荷计算供热管网最大流量。最大生产工艺热负荷详见本标准第3.1.5条。
    饱和蒸汽管道,由于管道散热损失,沿途会生成凝结水,应考虑补偿这部分凝结水的蒸汽量;过热蒸汽管道的热损失由蒸汽过热度的热焓补偿。
7.2.8 本条为凝结水管道设计流量的确定方法,因蒸汽管道的设计流量为管道可能出现的最大流量,故以此计算出的凝结水流量再加上沿途疏水量,也是凝结水管的最大流量。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇供热管网设计标准 CJJ/T34-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读