中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

13.3 中继泵站参数监测与控制


13.3.1 中继泵站的参数监测应包括下列内容:
    1 监测、记录泵站进、出口母管的压力;
    2 监测除污器前后的压力;
    3 监测每台水泵吸入口及出口的压力;
    4 监测泵站进口或出口母管的水温;
    5 监测、记录水泵转速或调速装置的频率;
    6 监测水泵轴承温度和水泵电机的定子温度,并应设报警装置。
13.3.2 输送干线的中继水泵应采用工作泵与备用泵连锁切换的控制方式,工作泵发生故障,应自动报警并提示启动备用泵。控制与连锁动作应有相应的声光信号传至泵站值班室。
13.3.3 中继泵应采用自动或手动控制泵转速的方式,维持其供热范围内管网最不利资用压头为给定值。
13.3.4 中继泵的入口和出口应设置超压监测连锁装置。
条文说明
13.3.1 本条第1款监测的是中继泵站最基本、最重要的运行数据,应显示并记录。第2款监测的压力值为判断除污器是否堵塞的分析用数据,可只安装就地监测仪表。第3款规定是在单台水泵试验检测水泵空负荷扬程时使用,其检测点应设在水泵进、出口阀门间靠近水泵侧,并可只安装就地检测仪表。
13.3.2 本条为保证中继泵站基本不间断运行的控制要求。正确做法是工作泵发生故障应自动报警,及时提示运行人员判明情况启动备用泵,启动水泵过程不能过快,不能引起管网的压力瞬变产生水击。工作泵与备用泵连锁切换不是指备用水泵自动启泵,而是指电路、水路等自动切换到备用泵上,最终由值班人员启动备用泵。中继泵站的大型水泵停止后再立即启动水泵有水击危险,需要按水力分析要求设置延时启动时间。
13.3.3 本条规定是以中继泵承担管网资用压头调节任务的控制方式。理由同本标准第13.2.5条。
13.3.4 超压监控连锁装置是降低非正常操作产生压力瞬变的有效保护措施之一。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇供热管网设计标准 CJJ/T34-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读