中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.2 年耗热量


3.2.1 民用建筑的年耗热量应按下列公式计算:
    1 供暖年耗热量:
    式中:
    Qah­­­——供暖年耗热量(GJ/a);
    N——供暖期天数(d/a);
    Qh——供暖设计热负荷(kW); 
    ti——室内计算温度(℃);
    tave——供暖期室外平均温度(℃); 
    to.h——供暖室外计算温度(℃)。
    2 供暖期通风耗热量:
:
    式中:
    Qav——供暖期通风耗热量(GJ/a); 
    Tv——供暖期通风装置日平均运行小时数(h/d);
    Qv——通风设计热负荷(kW);
    to.v——冬季通风室外计算温度(℃)。
    3 空调供暖耗热量:
:
    式中:
    Qaa——空调供暖耗热量(GJ/a);
    Ta.d——供暖期空调装置日平均运行小时数(h/d);
    Qa——空调冬季设计热负荷(kW);
    to.a——冬季空调室外计算温度(℃)。
    4 空调制冷耗热量:
:
    式中:
    Qac——空调制冷耗热量(GJ/a);
    Qc——空调夏季制冷设计热负荷(kW);
    Tc.max——空调夏季设计负荷利用小时数(h/a)
    5 生活热水年耗热量:
:
    式中:
    Qaw——生活热水年耗热量(GJ/a); 
    Q w.ave——生活热水日平均热负荷(kW)。
3.2.2 生产工艺热负荷的年耗热量应根据年负荷曲线图计算。工业建筑的供暖、通风、空调及生活热水的年耗热量可按本标准第3.2.1条的规定计算。
3.2.3 蒸汽供热系统的用户热负荷与热源供热量平衡计算时,应计入管网热损失后再进行焓值折算。
3.2.4 当供热管网由多个热源供热,应对各热源的负荷分配进行分析,并绘制热负荷延续时间图,各个热源的年供热量由热负荷延续时间图确定。
条文说明
3.2.1 供热系统全年耗热量有条件时宜按历年气象资料精确统计,本条推荐简单的计算公式推导如下:
    1 供暖期供暖平均热负荷本应由下式精确计算:
算
    式中:
    Qh.a——供暖期供暖平均热负荷;
    Qh——供暖设计热负荷;
    ti——室内计算温度;
    to.h——供暖室外计算温度;
    t'a——供暖期除去最冷五天(供暖历年平均不保证天数)后的平均室外温度;
    N——供暖期天数。
    因 t'a需根据历年气象资料统计计算,比较烦琐,故在年耗热量概略计算时本条推荐采用以下近似公式:
1
    此式中tave为供暖期室外平均温度,在现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736中可以方便地查到此项数据。近似计算公式的误差不大,根据北京市气象资料计算,误差不超过1%,对于一般工程计算这样的误差是完全允许的。
    同样道理,通风、空调的平均热负荷计算公式也是近似公式,经试算其误差不大于1%。故本标准推荐近似公式。
    供暖年耗热量可按下式计算:
:
     当用户供暖系统采用分户计量后实行分时、分区控制时,全年耗热量比集中连续供热时减少,设计计算时应适当考虑分时、分区的因素影响。由于实测资料较少,规范中暂不规定具体数值。
    2 供暖期通风耗热量可按下式计算:
:
    式中:
    Qv.a——供暖期通风平均热负荷;
    Tv——供暖期通风装置日平均运行小时数;
    Qv——通风设计热负荷;
     to.v——冬季通风室外计算温度,当供暖建筑物设置机械通风系统时,为保持冬季供暖室内温度,选择机械送风系统的空气加热器时,室外计算参数宜采用供暖室外计算温度。
    3 供暖期空调供暖耗热量可按下式计算:
:
    式中:
    Qa.a——供暖期空调平均热负荷;
    Ta.d——供暖期空调装置日平均运行小时数;
    Qa——空调冬季设计热负荷;
     to.a——冬季空调室外计算温度。
    4 供冷期空调制冷耗热量可按下式计算:
:
    式中:
    Qc——空调夏季制冷设计热负荷;
    Tc.max——空调夏季设计负荷利用小时数,取决于制冷期室外气温、建筑物使用性质、室内得热情况、建筑物内人员活动规律等。
    5 生活热水年耗热量可按下式计算:
:
    式中:Qw.ave——生活热水日平均热负荷(kW)。
    式中350为全年(除去15天检修期)工作天数。考虑各地域、各季节的气候不同,生活热水负荷会有差异,生活热水热负荷的全年耗热量应按不同区域、不同季节的实际统计资料计算。本条公式用于同时供应供暖、通风、空调和生活热水的集中供热管网,生活热水热负荷占总热负荷的比例不大,可不考虑随季节的变化按平均值计算。
3.2.2 生产工艺热负荷,由于其变化规律差别很大,难以给出年耗热量计算的统一公式。故本条只提出年耗热量的计算原则。生产工艺的年负荷曲线应根据不同季节的典型日(周)负荷曲线绘制;当不能获得典型日(周)负荷曲线时,全年耗热量可根据供暖期和非供暖期各自的最大、最小热负荷及用汽小时数,按热负荷与延续小时数为线性关系近似计算。
    供暖期热负荷线性方程如下:
:
    非供暖期热负荷线性方程如下:
:
    式中:
    Q——热负荷(kW);
    Qmax.w、Qmin.w——供暖期最大、最小热负荷(kW);
    Qmax.s、Qmin.s——非供暖期最大、最小热负荷(kW); 
    T——延续小时数(h/a);
    Tw——供暖期小时数(h/a); 
    Ta——年用汽小时数(h/a)。
3.2.3 一般在设计时蒸汽供热管网的负荷按用户需要的蒸汽量计算,当需要按焓值折算时,应计入管网热损失。
3.2.4 热负荷延续时间图,可以直观方便地分析各种热负荷的年耗热量,并显示各热源的运行时间、负荷分配及年耗热量。在制定经济合理的供热方案时,它是简便、科学的分析计算手段。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇供热管网设计标准 CJJ/T34-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读