中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

C.2 管沟敷设管道保温计算


C.2.1 沟内空气温度应按下列公式计算:
:
2
    式中:
    tgo——管沟内空气温度(℃);
    t1、t2、tm——管沟内第1、2、m根管道的供热介质温度(℃);
    tdb——管沟中心埋深处的土壤(或地表)自然温度(℃); 
    Rb1、Rb2、Rbm——管沟内第1、2、m根管道保温层热阻[(m·K)/W];
    Rw1、Rw2、Rwm——管沟内第1、2、m根管道保温层外表面到空气的热阻[(m·K)/W];
    Rngo——管沟内空气到沟内壁的热阻[(m·K)/W];
    Rgo——管沟壁的热阻[(m·K)/W]; 
    Rt——土壤热阻[(m·K)/W];
    λ——保温材料的导热系数[W/(m·K)]; 

    Dz——保温层外径(m); 
    Do——管外径(m); 
    αw——保温层外表面对空气的放热系数[W/(㎡·K)],可取11.6W/(㎡·K);
    αngo——管沟内壁空气的放热系数[W/(㎡·K)],可取11.6W/(㎡·K);
    dngo——管沟内当量直径(m);
    Fngo——管沟内净截面面积(㎡);
    Sngo——管沟内净截面周长(m);
    λgo——管沟壁的导热系数[W/(m·K)],钢筋混凝土可取1.74W/(m·K),蒸压粉煤灰砖可取0.8W/(m·K),砖可取1.1W/(m·K);
    dwgo——管沟外当量直径(m);
    Fwgo——管沟外横截面面积(㎡);
    swgo——管沟外横截面周长(m);
    λt——土壤导热系数[W/(m·K)],可取(1.2~2.5)W/(m·K);
    Hgo——管沟折算埋深(m); 
    hgo——管沟中心埋深(m);
    αk——地表放热系数,可取(12~15)W/(㎡·K)。
C.2.2 管道散热损失应按下式计算:

:

    式中:
    △Qm——管沟内第m根管道散热损失(W);
    tm——管沟内第m根管道的供热介质温度(℃); 
    tgo——管沟内空气温度(℃); 
    Rbm——管沟内第m根管道保温层热阻[(m·K)/W];

    Rwm——管沟内第m根管道保温层外表面到空气的热阻[(m·K)/W]; 
    L——管道长度(m);
    β——散热损失附加系数,应按本标准第11.2.12条的规定取值。

C.2.3 管道保温外表面温度应按下式计算:

:

    式中:
    tbwm——管沟内第m根管道保温层外表面温度(℃);
    tm——管沟内第m根管道的供热介质温度(℃);
    tgo——管沟内空气温度(℃);

    Rbm——管沟内第m根管道保温层热阻[(m·K)/W];

    Rwm——管沟内第m根管道保温层外表面到空气的热阻[(m·K)/W]。
C.2.4 供热介质温降应按本标准公式(C.1.3)计算。
 

 

查找 上节 下节 返回
顶部

城镇供热管网设计标准 CJJ/T34-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读