7.3 站内通信


7.3.1 换流站内宜设一台数字程控调度交换机,该交换机宜兼作站内行政通信,用户数量宜为48门~128门,中继端口数量应根据调度和生产管理关系确定。调度交换机的组网宜采用Qsig信令及2Mbit/s数字中继方式,宜分别从两个不同的方向就近与上级汇接中心连接。数字程控调度交换机应具备组网、路由选择、优先等待等特殊功能,并应附设调度控制台和能够自动及手动启动的录音装置。

7.3.2 站内交换机可就近接入当地市话网。


条文说明
    当换流站设一台调度行政交换机不能满足要求时,可以考虑增设一台交换机或采用虚拟分区方式。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

±800kV直流换流站设计规范 GB/T50789-2012(2022年版)