中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.6 阀冷却控制保护系统


6.6.1 每个阀组的阀冷却控制保护系统应独立并冗余配置。
6.6.2 阀冷却控制保护系统应能对主水泵、冷却风扇、电动阀门等重要设备进行监控,并应适应高压直流系统的各种运行工况。
条文说明
6.6.1 由于阀冷却系统是换流站的重要辅助系统,其运行状态的好与坏将直接影响到高压直流输电系统的运行状态,因此,需要为阀冷却系统配置可靠、有效的控制保护系统。另外,考虑到水冷却阀应用比空气冷却多,本条规定主要针对水冷却系统进行说明。
    根据±800kV换流站的阀组配置特点,每组阀组都可独立投退,因此要按阀组设置阀冷却控制保护系统。
    冗余的阀冷却控制保护系统采用互为热备用方式,且其在硬件上是彼此独立的。冗余的阀冷却控制保护系统要具有对其硬件、软件以及通信通道进行自检的功能,并在有效系统发生故障时发出告警信号至站SCADA系统。同时,要自动切换到备用系统,其切换过程不要引起高压直流输电系统输送功率的降低,如果备用系统不能投运,要发出跳闸命令至高压直流控制保护系统以停运高压直流系统。当冗余的阀冷却控制保护系统有一个系统处于检修状态时,该系统不要对运行系统产生任何影响。
6.6.2 通过对这些重要设备的监控,可提供运行所需要的冷却容量,以避免阀过应力。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

±800kV直流换流站设计规范 GB/T50789-2012(2022年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读