中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.9 全站时间同步系统


6.9.1 换流站应设置全站统一的时间同步系统,其时钟源应双重化配置。
6.9.2 时间同步系统应能同时接收两套全球卫星定位系统的标准授时信号进行时钟校正,其中至少一套应采用北斗卫星导航系统,并宜具备接收上级调度时钟同步的能力。
6.9.3 用于相角测量装置的时间同步系统的测量误差不应大于1μs。
条文说明
6.9.2 为了保证对时系统运行的可靠性,时钟源应采用完全的双重化配置。随着北斗卫星导航系统技术的不断完善和成熟,目前国内工程中,时钟同步系统已能同时接收北斗卫星导航系统和GPS全球卫星定位系统的对时源,且具备主、备时钟源自动切换的功能。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

±800kV直流换流站设计规范 GB/T50789-2012(2022年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读