中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 换流站站址选择


3.0.1 站址选择除应符合现行行业标准《220kV~750kV变电站设计技术规程》DL/T 5218有关站址选择的规定外,还应结合±800kV换流站的工艺特点,根据电力系统规划、国土空间规划、污秽情况、水源、交通运输、环境保护和接地极极址等的要求,通过技术经济比较和经济效益分析确定。

3.0.2 站址选择应满足换流站在电力系统中的地位和作用。整流站宜靠近电源中心,逆变站宜靠近负荷中心。当同一地区有多个换流站时,站址选择应分析各换流站之间的电气距离、共用接地极及外力破坏等因素对电力系统的影响。

3.0.3 站址不宜选择在大气严重污秽地区或严重盐雾地区。当完全避开严重污染源有困难时,换流站应处于主导风向上风侧,并应对污染源的影响进行评估。

3.0.4 站址选择应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《岩土工程勘察规范》GB 50021的有关规定。

3.0.5 站址应与邻近设施、周围环境相互协调,站址距飞机场、导航台、卫星地面站、军事设施、通信设施以及易燃易爆设施等的距离应符合国家现行有关标准的规定。

3.0.6 当换流阀外冷却方式采用水冷却时,站址附近应有可靠水源,其水量及水质应满足换流站生产用水、消防用水及生活用水要求。所选水源应避免或减少与其他用水发生矛盾,当采用地表水作为供水水源时,其设计枯水流量的保证率不应低于97%,并应保证所供水源质量的稳定性。

3.0.7 站址宜选择在铁路、公路和河流等交通线路附近,交通运输条件应满足换流变压器及平波电抗器等大件设备的运输要求。


条文说明
3.0.3 在大气严重污秽地区和严重盐雾地区不宜建设换流站,主要是考虑耐污设备的生产条件、运行安全和建设投资等因素。
3.0.6 换流站生产用水对水质要求比变电站高,而且用水量比变电站大。因此,在确定换流站水源时,其稳定性和可靠性是重点考虑的因素。考虑到±800kV特高压直流换流站的输送功率大,在电网中地位和作用相当重要,参考火力发电厂对水源可靠性的要求,设计枯水流量的保证率取97%。
3.0.7 选站时要考虑充分利用现有的交通运输条件。良好的交通运输条件便于设备器材的运输和对换流站的管理,也方便职工生活,可减少工程投资和运行管理费用。换流站大型设备较多,对运输条件要求较高。因此,应该尽量选择交通运输条件较好的站址。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

±800kV直流换流站设计规范 GB/T50789-2012(2022年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读