中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 直流暂态故障录波系统


6.5.1 每个阀组应独立配置直流暂态故障录波系统,每个交流滤波器大组宜独立配置直流暂态故障录波系统,直流控制保护装置内部宜配置故障录波功能。
6.5.2 交、直流暂态故障录波系统宜共用一个保护信息管理子站。
条文说明
6.5.1 根据±800kV换流站的阀组配置特点,本规范提出了按阀组配置直流暂态故障录波系统。
    三常和三广高压直流输电工程的直流暂态故障录波是集成在高压直流控制保护系统中的,三沪高压直流输电工程的直流暂态故障录波既有集成在高压直流控制保护系统中的,也有独立外置的,天广和贵广高压直流输电工程的直流暂态故障录波均是独立外置,因此,本条对这两种配置方式均表示认可,推荐采用独立外置配置方式。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

±800kV直流换流站设计规范 GB/T50789-2012(2022年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读