C.1 概述
毒性指数试验适用于取自无卤低烟低毒电线电缆或光缆的非金属材料。适宜时,适用无卤低烟低毒电线电缆或光缆用非金属原材料。
低毒材料应符合无卤性能要求。可以先进行初步定性分析,以确定是否含有氮及硫。如果确认存在氮及硫,则应进行后续的SO
2
、NO
x
。和HCN定量分析;如果确认不存在氮及硫,则后续的SO
2
、NO
x
和HCN定量分析可以不进行。