7 技术要求


7.1 阻燃电线电缆或光缆系列
7.1.1 (含卤)阻燃电线电缆或光缆
    (含卤)阻燃电线电缆或光缆采用含卤材料制造,燃烧产物的腐蚀性较高,燃烧产生的烟雾较浓(透光率较低)。
    按阻燃特性分为ZA、ZB、ZC、ZD四个类别,成束阻燃性能应符合6.1.2要求。
    (含卤)阻燃电线电缆或光缆的护套和/或绝缘可选用含卤阻燃材料,如阻燃聚氯乙烯、阻燃氯丁橡胶或添加含卤阻燃剂的阻燃聚烯烃等,性能应符合相关产品标准要求。填充、包带或阻燃增强层等辅助材料应适当选用,使产品符合相应的阻燃类别要求。
7.1.2 无卤低烟阻燃电线电缆或光缆
    无卤低烟阻燃电线电缆或光缆所用非金属材料卤素含量均很少,燃烧产物的腐蚀性较低,燃烧产生的烟雾较少(透光率较高)。按阻燃特性分为以下类别:
    ——无卤低烟单根阻燃WDZ,单根阻燃性能应符合6.1.1要求;
    ——无卤低烟成束阻燃WDZA、WDZB、WDZC、WDZD,成束阻燃性能应符合6.1.2要求。
    无卤低烟阻燃电线电缆或光缆的护套和/或绝缘可选用无卤低烟阻燃材料,性能应符合相关产品标准要求。填充、包带或阻燃增强层等辅助材料应适当选用,使产品符合相应的阻燃类别要求。
    无卤低烟阻燃电线电缆或光缆使用的非金属材料均应符合无卤要求,非金属材料燃烧时释出气体的酸度和电导率、卤酸气体释出量或卤素含量应符合6.3要求,成品烟密度(最小透光率)应符合6.4要求。
7.1.3 无卤低烟低毒阻燃电线电缆或光缆
    无卤低烟低毒阻燃电线电缆或光缆所用非金属材料卤素含量均很少,燃烧产物的腐蚀性和毒性较低,燃烧产生的烟雾较少(透光率较高)。按阻燃特性分为以下类别:
    ——无卤低烟低毒单根阻燃WDUZ,单根阻燃性能应符合6.1.1要求;
    ——无卤低烟低毒成束阻燃WDUZA、WDUZB、WDUZC、WDUZD,成束阻燃性能应符合6.1.2  要求。
    无卤低烟低毒阻燃电线电缆或光缆的护套和/或绝缘可选用无卤低烟低毒阻燃材料,性能应符合相关产品标准要求。填充、包带或阻燃增强层等辅助材料应适当选用,使产品符合相应的阻燃类别要求。
    无卤低烟低毒阻燃电线电缆或光缆使用的非金属材料均应符合无卤和低毒要求,非金属材料燃烧时释出气体的酸度和电导率、卤酸气体释出量或卤素含量应符合6.3要求,毒性指数应符合6.5要求,成品烟密度(最小透光率)应符合6.4要求。
7.2 耐火电线电缆或光缆系列
    额定电压0.6/1kV及以下电缆应采用铜导体,其绝缘应具有耐火特性,否则应在导体和/或电缆缆芯上设置耐火层。数据电缆应在电缆缆芯上设置耐火层。常用耐火层由耐火云母带绕包而成,其厚度、层数及绕包搭盖率等参数由制造厂根据制造工艺、产品额定电压和云母带特性等因素确定。允许在耐火层上设置增强层。成品电线电缆的耐火性能应符合6.2要求。
    耐火光缆应满足6.2光缆耐火性能要求。
    耐火电线电缆或光缆产品应阻燃,阻燃性能应符合6.1相应要求。无卤低烟产品同时应符合6.3和6.4要求。无卤低烟低毒产品同时应符合6.3、6.4和6.5要求。
    耐火电线电缆或光缆的耐火层会导致外形尺寸的增大,外形尺寸考核指标应按第4章的要求进行修正。

查找 上节 下节 返回
顶部

阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 GB/T19666-2019