附录A(规范性附录) 水喷淋试验方法


A.1 概述
    水喷淋试验仅针对燃烧特性代号为NS的耐火系列产品,为供火加机械冲击的耐火试验的附加试验。试验应在已经进行IEC 60331-2供火加机械冲击的耐火试验105min后连续进行。
A.2 试验设备
A.2.1 试验布置
    试验布置(见图A.1)。
试验布置
A.2.2 喷淋管
    喷淋管为壁厚1mm的金属管(铜或不锈钢),外径(15.5±1.0)mm,一端密闭,另一端进水,喷淋管上应有一排直径为0.85mm的出水孔,孔中心距为30mm(见图A.2)。
    喷淋管应安装在可调节喷淋角度的装置上,以确保喷出的水流直接喷洒在试样的燃烧区域内。喷淋流量应为(0.80±0.05)L/min,应在进水管路中安装液体流量计调节进水流量。
    为避免喷淋管喷出的水进入燃烧器,使火焰熄灭,应在燃烧器上方设置金属板,并可调节位置。
图A.2
A.2.3 水喷淋程序
    水喷淋试验应在已经进行IEC 60331-2供火加机械冲击的耐火试验105min后的试样上连续进行,喷淋时间为15min,喷淋过程中水流应不间断。在连续水喷淋试验期间供火和机械冲击不应停止。