5.3 产品表示方法


    阻燃和耐火电线电缆或光缆产品用燃烧特性代号、产品型号、规格、本标准编号和产品标准编号表示。
    示例1:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,阻燃B类,额定电压0.6/1kV,表示为:
ZB-YJV-0.6/1 规格(略)GB/T 19666-20XX/GB/T 12706.1-2008
    示例2:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟,阻燃A类,供火加机械冲击和喷水的耐火,额定电压0.6/1kV,表示为:
WDZANS-YJY-0.6/1 规格(略)GB/T 19666 20XX/GB/T 12706.1-2008
    示例3:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套控制电缆,无卤低烟低毒,阻燃C类,供火加机械冲击的耐火,额定电压450/750V,表示为:
WDUZCNJ-KYJY-450/750 规格(略)GB/T 19666-20XX/GB/T 9330.3-2008
    示例4:实心聚乙烯绝缘阻燃聚烯烃护套柔软对称射频电缆,无卤低烟,阻燃D类,表示为:
WDZD-SEYYZ 规格(略)GB/T 19666-20XX/GB/T 14864-2013
 