附录B(规范性附录) 水喷射试验方法


B.1 概述
    水喷射试验仅针对燃烧特性代号为NS的耐火系列产品,为供火加机械冲击的耐火试验的附加试验。试验应在已经进行IEC 60331-1供火加机械冲击的耐火试验105min后连续进行。
B.2 试验设备
B.2.1 试验布置
    试验布置(见图B.1)。
图B.1
B.2.2 水喷射装置
    水喷射装置应符合GB/T 4208-2017中14.2.5第二位特征数字为5(IPX5)的6.3mm喷嘴试验的要求,喷射管的喷嘴内径应为6.3mm,喷射流量应为(12.5±0.625)L/min,应在进水管路中安装开关阀和液体流量计调节进水流量。喷射角度为与垂线方向45°±5°,喷射管喷嘴口与喷射点的距离为(500±25)mm。
B.3 水喷射试验程序
    水喷射试验应在已经进行IEC 60331-1供火加机械冲击的耐火试验105min后的试样上连续进行,水喷射试验时间为15min,每1min喷射一次,喷射时间5s,共喷射15次。在水喷射试验期间供火和机械冲击不应停止。

查找 上节 下节 返回