中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

15.3 风管系统严密性试验


15.3.1 风管系统严密性试验应按不同压力等级和不同材质分别进行,并应符合下列规定:
    1 低压系统风管的严密性试验,宜采用漏光法检测。漏光检测不合格时,应对漏光点进行密封处理,并应做漏风量测试。
    2 中压系统风管的严密性试验,应在漏光检测合格后,对系统漏风量进行测试。
    3 高压系统风管的严密性试验应为漏风量测试。
    4 1级~5级洁净空调系统风管的严密性试验应按高压系统风管的规定执行;6级~9级洁净空调系统风管的严密性试验应按中压系统风管的规定执行。
15.3.2 风管系统漏光检测可按下列要求进行:
    1 风管系统漏光检测时(图15.3.2),移动光源可置于风管内侧或外侧,其相对侧应为暗黑环境。
    2 检测光源应沿着被检测风管接口、接缝处作垂直或水平缓慢移动,检查人在另一侧观察漏光情况。
    3 有光线射出,应作好记录,并应统计漏光点。
    4 应根据检测风管的连接长度计算接口缝长度值。
    5 系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法。系统风管的检测应以总管和主干管为主。低压系统风管每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格;中压系统风管每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。
图15.3.2 风管漏光检测示意
图15.3.2 风管漏光检测示意
1-风管;2-法兰;3-保护罩;4-低压光源(>100W);5-电源线
15.3.3 风管系统漏风量测试应符合下列规定:
    1 风管分段连接完成或系统主干管已安装完毕。
    2 系统分段、面积测试应已完成,试验管段分支管口及端口已密封。
    3 按设计要求及施工图上该风管(段)风机的风压,确定测试风管(段)的测试压力。
    4 风管漏风量测试方法可按本规范第15.2.2条执行。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读