中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.4 软接风管安装


8.4.1 柔性短管的安装宜采用法兰接口形式。
8.4.2 风管与设备相连处应设置长度为150mm~300mm的柔性短管,柔性短管安装后应松紧适度,不应扭曲,并不应作为找正、找平的异径连接管。
8.4.3 风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置长度为200mm~300mm的柔性短管(图8.4.3-1);风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管,风管与套管之间应采用柔性防水材料填塞密实。穿越建筑物变形缝墙体的风管两端外侧应设置长度为150mm~300mm的柔性短管,柔性短管距变形缝墙体的距离宜为150mm~200mm(图8.4.3-2),柔性短管的保温性能应符合风管系统功能要求。
图8.4.3-1 风管过变形缝空间的安装示意
图8.4.3-1 风管过变形缝空间的安装示意
1-变形缝;2-楼板;3-吊架;4-柔性短管;5-风管
图8.4.3-2 风管穿越变形缝墙体的安装示意
图8.4.3-2 风管穿越变形缝墙体的安装示意
1-墙体;2-变形缝;3-吊架;4-钢制套管;5-风管;6-柔性短管;7-柔性防水填充材料
8.4.4 柔性风管连接应顺畅、严密,并应符合下列规定:
    1 金属圆形柔性风管与风管连接时,宜采用卡箍(抱箍)连接(图8.4.4),柔性风管的插接长度应大于50mm。当连接风管直径小于或等于300mm时,宜用不少于3个自攻螺钉在卡箍紧固件圆周上均布紧固;当连接风管直径大于300mm时,宜用不少于5个自攻螺钉紧固。
    2 柔性风管转弯处的截面不应缩小,弯曲长度不宜超过2m,弯曲形成的角度应大于90°。
图8.4.4 卡箍(抱箍)连接示意
图8.4.4 卡箍(抱箍)连接示意
1-主风管;2-卡箍;3-自攻螺钉;4-抱箍吊架;5-柔性风管
    3 柔性风管安装时长度应小于2m,并不应有死弯或塌凹。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读