中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

1 总则


1.0.1 为加强通风与空调工程施工安装技术的管理,规范施工工艺,强化施工安装过程控制,确保工程质量,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于建筑工程中通风与空调工程的施工安装。
1.0.3 通风与空调工程施工安装中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不应低于本规范的规定。
1.0.4 通风与空调工程施工除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
条文说明
1.0.1 国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002颁布实施以来,部分省市及企业制定了本地区、本单位的施工技术标准,但这些标准大同小异,基本上是一些工艺操作内容,并没有突出施工过程控制及施工质量控制的基本要求和重点内容。为了规范全国通风与空调工程施工安装行业的技术管理及施工工艺,强化施工过程控制,提高工程质量,在有关单位和专业人员总结近年来我国通风与空调工程施工和管理方面的实践经验基础上,借鉴国际先进经验和做法,充分考虑我国现阶段建筑、通风与空调系统的实际情况,遵循技术先进,经济合理,安全适用,管理方便,可操作性强的原则,编制了本规范。本规范突出施工操作工序、施工质量控制及运行调试的基本要求和重点内容,是一部涉及各种通风与空调系统形式、指导现场全过程操作的施工规范。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读