9.3 风机安装


9.3.1 风机安装应按下列工序(图9.3.1)进行。
图9.3.1 风机安装工序
图9.3.1 风机安装工序
9.3.2 风机安装前应检查电机接线正确无误;通电试验,叶片转动灵活、方向正确,机械部分无摩擦、松脱,无漏电及异常声响。
9.3.3 风机落地安装的基础标高、位置及主要尺寸、预留洞的位置和深度应符合设计要求;基础表面应无蜂窝、裂纹、麻面、露筋;基础表面应水平。
9.3.4 风机安装应符合下列规定:
    1 风机安装位置应正确,底座应水平;
    2 落地安装时,应固定在隔振底座上,底座尺寸应与基础大小匹配,中心线一致;隔振底座与基础之间应按设计要求设置减振装置;
    3 风机吊装时,吊架及减振装置应符合设计及产品技术文件的要求。
9.3.5 风机与风管连接时,应采用柔性短管连接,风机的进出风管、阀件应设置独立的支、吊架。