8.7 消声器、静压箱、过滤器、风管内加热器安装


8.7.1 消声器、静压箱安装时,应单独设置支、吊架,固定应牢固。
8.7.2 消声器、静压箱等设备与金属风管连接时,法兰应匹配。
8.7.3 消声器、静压箱等部件与非金属或复合风管连接时,应按本规范第8.1.7条执行。
8.7.4 回风箱作为静压箱时,回风口应设置过滤网。
8.7.5 过滤器的种类、规格及安装位置应满足设计要求,并应符合下列规定:
    1 过滤器的安装应便于拆卸和更换;
    2 过滤器与框架及框架与风管或机组壳体之间应严密;
    3 静电空气过滤器的安装应能保证金属外壳接地良好。
8.7.6 风管内电加热器的安装应符合下列规定:
    1 电加热器接线柱外露时,应加装安全防护罩;
    2 电加热器外壳应接地良好;
    3 连接电加热器的风管法兰垫料应采用耐热、不燃材料。