目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.2 结构
8.2.1 主要建筑设计使用年限不应低于50年,建筑结构安全等级不应低于二级。
8.2.2 建筑结构设计应按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计。
8.2.3 建筑楼面、屋面均布活荷载的标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数,应按GB 50009及DL/T 5457的有关规定取用。电池室楼面活荷载标准值应按实际计算。
8.2.4 建、构筑物的承载力、稳定、变形、抗裂、抗震及耐久性等,应符合现行国家标准GB 50009、GB 50007、《混凝土结构设计规范(附条文说明)(2015年版)》GB50010、《建筑抗震设计规范(2016年版)》GB 50011和GB50017等的规定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:8.1 建筑物
- 下一节:9 采暖通风与空气调节
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 站区规划和总平面布置
- 5 储能系统
- 5.1 储能单元
- 5.2 功率变换系统
- 5.3 电池及电池管理系统
- 5.4 布置
- 6 电气一次
- 6.1 并网要求
- 6.2 电气主接线
- 6.3 电气设备选择
- 6.4 电气设备布置
- 6.5 站用电源及照明
- 7 系统及电气二次
- 7.1 继电保护及安全自动装置
- 7.2 调度自动化
- 7.3 通信
- 7.4 计算机监控系统
- 7.5 二次设备布置
- 7.6 站用直流系统及交流不间断电源系统
- 7.7 视频安全监控系统
- 7.8 安防监控系统
- 8 土建
- 8.1 建筑物
- 8.2 结构
- 9 采暖通风与空气调节
- 10 给水和排水
- 11 消防
- 12 环境保护
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475