目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.4 布置
5.4.1 设备布置应遵循安全、可靠、适用的原则,便于安装、操作、搬运、检修和调试,预留分期扩建条件。
5.4.2 设备宜选用户内布置。
5.4.3 户外布置的储能系统,设备的防污、防盐雾、防风沙、防湿热、防水、防严寒等性能应与当地环境条件相适应,柜体装置外壳防护等级宜不低于IP54。
5.4.4 户内布置的储能系统应设置防止凝露装置。
5.4.5 储能系统设备可采用标准柜式,也可采用框架式。站内功率变换系统尺寸宜保持一致,站内电池柜/架尺寸宜保持一致。储能系统布置应满足下列要求:
a)储能系统四周或一侧应设置维护通道,其净宽不应小于1200mm;
b)当储能系统采用柜式结构多排布置时,柜式布置维护通道宽度宜满足表6的规定,且不宜小于单侧门宽加800mm。
表6 柜式布置维护通道宽度


5.4.6 功率变换系统在站内布置应有利于通风和散热。
5.4.7 电池的布置应满足电池的防火、防爆和通风要求。
5.4.8 电池管理系统宜在电池柜内合理布置或就近布置。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.3 电池及电池管理系统
- 下一节:6 电气一次
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 站区规划和总平面布置
- 5 储能系统
- 5.1 储能单元
- 5.2 功率变换系统
- 5.3 电池及电池管理系统
- 5.4 布置
- 6 电气一次
- 6.1 并网要求
- 6.2 电气主接线
- 6.3 电气设备选择
- 6.4 电气设备布置
- 6.5 站用电源及照明
- 7 系统及电气二次
- 7.1 继电保护及安全自动装置
- 7.2 调度自动化
- 7.3 通信
- 7.4 计算机监控系统
- 7.5 二次设备布置
- 7.6 站用直流系统及交流不间断电源系统
- 7.7 视频安全监控系统
- 7.8 安防监控系统
- 8 土建
- 8.1 建筑物
- 8.2 结构
- 9 采暖通风与空气调节
- 10 给水和排水
- 11 消防
- 12 环境保护
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475