目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.5 站用电源及照明
6.5.1 应根据电站的定位、重要性、可靠性要求等条件确定。电站宜采用单回路供电。采用双回路供电时,宜互为备用。
6.5.2 站用电的设计,应符合现行国家标准GB 50054的规定。
6.5.3 电气照明的设计,应符合国家现行标准GB50034、GB 50582和DL/T5390的规定。
6.5.4 照明设备安全性应符合国家现行标准GB 19517的规定;灯具与高压带电体间的安全距离应满足现行行业标准DL5009.3的要求。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.4 电气设备布置
- 下一节:7 系统及电气二次
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 站区规划和总平面布置
- 5 储能系统
- 5.1 储能单元
- 5.2 功率变换系统
- 5.3 电池及电池管理系统
- 5.4 布置
- 6 电气一次
- 6.1 并网要求
- 6.2 电气主接线
- 6.3 电气设备选择
- 6.4 电气设备布置
- 6.5 站用电源及照明
- 7 系统及电气二次
- 7.1 继电保护及安全自动装置
- 7.2 调度自动化
- 7.3 通信
- 7.4 计算机监控系统
- 7.5 二次设备布置
- 7.6 站用直流系统及交流不间断电源系统
- 7.7 视频安全监控系统
- 7.8 安防监控系统
- 8 土建
- 8.1 建筑物
- 8.2 结构
- 9 采暖通风与空气调节
- 10 给水和排水
- 11 消防
- 12 环境保护
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475