目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.4 计算机监控系统
7.4.1 应能实现对电站监视、测量、控制,宜具备遥测、遥信、遥调、遥控等远动功能。
7.4.2 宜能够实现多个储能单元的协调控制并根据其功能定位实现削峰填谷、系统调频、无功支撑、电能质量治理、新能源功率平滑输出等控制策略。
7.4.3 可由站控层、间隔层和网络设备等构成,并应采用分层、分布、开放式网络系统实现连接。
7.4.4 监控系统站控层和间隔层设备宜分别按远景规模规划和本期建设规模配置。
7.4.5 通信网络宜采用以太网连接,并应具备与其他系统进行数据交换的接口。
7.4.6 监控系统与电池管理系统、功率变换系统通信应快速、可靠,通信规约可采用IEC 61850、IEC60870-5-104、Modbus TCP/IP等。
7.4.7 监控系统宜设置时钟同步系统,同步脉冲输出接口及数字接口应满足系统配置要求。
7.4.8 系统结构应符合GB 50966的规定,系统配置的原则应符合GB50966的规定。
7.4.9 电动汽车充电监控系统应符合GB 50966的规定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:7.3 通信
- 下一节:7.5 二次设备布置
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 站区规划和总平面布置
- 5 储能系统
- 5.1 储能单元
- 5.2 功率变换系统
- 5.3 电池及电池管理系统
- 5.4 布置
- 6 电气一次
- 6.1 并网要求
- 6.2 电气主接线
- 6.3 电气设备选择
- 6.4 电气设备布置
- 6.5 站用电源及照明
- 7 系统及电气二次
- 7.1 继电保护及安全自动装置
- 7.2 调度自动化
- 7.3 通信
- 7.4 计算机监控系统
- 7.5 二次设备布置
- 7.6 站用直流系统及交流不间断电源系统
- 7.7 视频安全监控系统
- 7.8 安防监控系统
- 8 土建
- 8.1 建筑物
- 8.2 结构
- 9 采暖通风与空气调节
- 10 给水和排水
- 11 消防
- 12 环境保护
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475