7.3 检验结果判定
7.3.1 型式检验
装置的型式检验项目全部合格,该装置为合格。出现A类项目不合格,该装置为不合格。B类项目不合格数大于或等于2,该装置为不合格。若已有1项B类项目不合格时,C类项目不合格数大于或等于2,该装置为不合格。
7.3.2 出厂检验
装置的出厂检验项目全部合格,该装置为合格。
有一项A类项目不合格,该装置为不合格。若有B类项目或C类项目不合格,允许加倍抽样检验,仍有不合格项,即判装置为不合格。
7.3.3 例行检验
装置的例行检验项目全部合格,该装置为合格。
有一项不合格,该装置不合格。
7.3.4 确认检验
装置的确认检验项目全部合格,该装置为合格。
确认检验项目中出现不合格时,允许加倍抽样检验,如再出现不合格,则判为不合格。
