目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.5 绝缘电阻试验
试验采用绝缘电阻测试仪(也可用兆欧表或摇表),试验电压500 V(DC),测量范围0 MΩ~500 MΩ。试验时,应保证接触点有可靠的接触,引线间的绝缘电阻应足够大,以保证读数正确。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.4 耐电压波动试验
- 下一节:6.6 耐电压性能试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类和型号编制
- 5 要求
- 5.1 装置总成
- 5.2 氮气产生组件
- 5.3 区域控制阀
- 5.4 氮气增压贮存组件
- 5.5 控制器
- 5.6 氧浓度传感器
- 5.7 输送管路
- 5.8 喷嘴
- 6 试验方法
- 6.1 试验要求
- 6.2 铭牌爰标识检查
- 6.3 供氮能力试验
- 6.4 耐电压波动试验
- 6.5 绝缘电阻试验
- 6.6 耐电压性能试验
- 6.7 湿热试验
- 6.8 耐高低温运行试验
- 6.9 连续运行试验
- 6.10 噪声测量
- 6.11 强度试验
- 6.12 密封试验
- 6.13 区域控制阀的工作可靠性试验
- 6.14 盐雾腐蚀试验
- 6.15 手动启闭性能试验
- 6.16 压力表指针偏转平稳性试验
- 6.17 控制器试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类与项目
- 7.2 抽样方法和样品数量
- 7.3 检验结果判定
- 8 使用说明书
- 9 标志、贮存和运输
- 9.1 标志
- 9.2 贮存
- 9.3 运输
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475