5.3 区域控制阀
5.3.1 材料
区域控制阀应使用耐腐蚀材料制造或内外表面进行防腐蚀处理。
5.3.2 工作压力
区域控制阀的工作压力不应小于装置的供氮压力。
5.3.3 强度
按6.11规定的方法进行强度试验,区域控制阀应无变形、渗漏或损坏。试验压力为1.5倍的工作压力,压力保持时间5 min。
5.3.4 密封
按6.12规定的方法进行密封试验,区域控制阀应无气泡泄漏。试验压力为工作压力,压力保持时间5min。
5.3.5 工作可靠性
按6.13规定的方法进行工作可靠性试验,区域控制阀应能正常工作,不应出现任何故障。试验后再进行密封试验,应符合5.3.4的规定。
5.3.6 耐盐雾腐蚀性能
按6.14规定的方法进行盐雾腐蚀试验,区域控制阀各部位不应有明显的腐蚀损坏,试验结束后,再进行密封试验和1次工作可靠性试验,结果应符合5.3.4和5.3.5的要求。
5.3.7 手动启闭性能
区域控制阀应能手动开启和关闭:直线方向启闭的阀门,其手动操作力不应大于150 N,位移不应超过300 mm;旋转方向启闭的阀门其开启力矩不应大于10 N·m。
5.3.8 阀位指示
区域控制阀应有阀位指示标志,指示标志应清晰、易见。利用手轮开启的阀门,在手轮上应标有开关方向。
5.3.9 标志
区域控制阀应设有永久性标记,标有生产单位或商标、型号规格、工作压力和介质流动方向等。
- 上一节:5.2 氮气产生组件
- 下一节:5.4 氮气增压贮存组件
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类和型号编制
- 5 要求
- 5.1 装置总成
- 5.2 氮气产生组件
- 5.3 区域控制阀
- 5.4 氮气增压贮存组件
- 5.5 控制器
- 5.6 氧浓度传感器
- 5.7 输送管路
- 5.8 喷嘴
- 6 试验方法
- 6.1 试验要求
- 6.2 铭牌爰标识检查
- 6.3 供氮能力试验
- 6.4 耐电压波动试验
- 6.5 绝缘电阻试验
- 6.6 耐电压性能试验
- 6.7 湿热试验
- 6.8 耐高低温运行试验
- 6.9 连续运行试验
- 6.10 噪声测量
- 6.11 强度试验
- 6.12 密封试验
- 6.13 区域控制阀的工作可靠性试验
- 6.14 盐雾腐蚀试验
- 6.15 手动启闭性能试验
- 6.16 压力表指针偏转平稳性试验
- 6.17 控制器试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类与项目
- 7.2 抽样方法和样品数量
- 7.3 检验结果判定
- 8 使用说明书
- 9 标志、贮存和运输
- 9.1 标志
- 9.2 贮存
- 9.3 运输
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475