5.7 输送管路
5.7.1 材料
输送管路应使用耐腐蚀材料制造或内外表面进行防腐蚀处理。
5.7.2 工作压力
输送管路工作压力应满足下列要求:
a) 非增压式装置的输送管路工作压力不应小于供氮压力;
b) 增压式装置的输送管路工作压力不应小于增压压力。
5.7.3 强度
按6.11规定的方法进行强度试验,输送管路应无变形、渗漏或损坏。
试验压力为1.5倍的工作压力,压力保持时间5 min。
5.7.4 密封
按6.12.1规定的方法进行密封试验,输送管路应无气泡泄漏。
试验压力为工作压力,压力保持时间5 min。
