目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.31 热气溶胶灭火剂的水溶液pH值
7.31.1 仪器、设备
测试仪器、设备应符合下列要求:
a)酸度计:精度0.1pH;
b)烧杯:500mL;
c)试验房间:净容积为100m3,长、宽均不小于4m,高度为4.0m±0.2m;
d)秒表:分度值0.1s。
7.31.2 试验步骤
将六只装有300mL实验室三级水的500mL烧杯置于试验房间的不同位置,将其中两只烧杯对角平放在试验房间距地面100mm,距相邻墙各500mm处;将另外两只烧杯对角平放在试验房间距房顶100mm,距相邻墙各500mm处,与地面两只烧杯交叉放置;再将剩余的两只烧杯平放在距地面2000mm,距相邻墙500mm、2000mm处。
取灭火装置一套(气溶胶发生剂用量与灭火试验时发生剂用量一致),置于试验房间地面中心位置。
装置喷口不能正对烧杯。引燃气溶胶发生剂,同时秒表计时,30min后取出烧杯。用玻璃棒将溶液搅拌均匀,用酸度计测pH值。
以上试验平行进行两次。
7.31.3 试验结果
取两次试验结果的平均值作为测定结果。
- 7.3 喷射性能试验
- 7.4 气溶胶发生剂充装质量检验
- 7.5 高温试验
- 7.6 低温试验
- 7.7 湿热试验
- 7.8 振动试验
- 7.9 冲击试验
- 7.10 绝缘电阻测定
- 7.11 保护小空间(10m3以下)的灭火装置灭火试验
- 7.12 保护大空间(大于10m3)的灭火装置灭火试验
- 7.13 浓度分布试验
- 7.14 电引发器性能试验
- 7.15 热引发器性能试验
- 7.16 控制装置试验
- 7.17 联动试验
- 7.18 悬挂支架(座)试验
- 7.19 热气溶胶灭火剂发生剂的发气量
- 7.20 气溶胶发生剂的含水率
- 7.21 气溶胶发生剂的吸湿率
- 7.22 气溶胶发生剂的热安定性
- 7.23 气溶胶发生剂的撞击感度
- 7.24 气溶胶发生剂的静电感度
- 7.25 气溶胶发生剂的摩擦感度
- 7.26 气溶胶发生剂的密度
- 7.27 热气溶胶灭火剂的电绝缘性
- 7.28 热气溶胶灭火剂的毒性
- 7.29 热气溶胶灭火剂的降尘率、热气溶胶灭火剂的固态沉降物吸湿性
- 7.30 热气溶胶灭火剂的固态沉降物绝缘强度
- 7.31 热气溶胶灭火剂的水溶液pH值
- 7.32 热气溶胶灭火剂的固态沉降物腐蚀性
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类、检验项目和试验程序
- 8.2 抽样方法和样品数量
- 8.3 检验结果判定
- 9 使用说明书编写要求
- 10 标志、包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)灭火装置试验程序及样品数量
- 附录B (规范性附录)电引发器试验程序及样品数量
- 附录C(规范性附录)热引发器试验程序及样品数量
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475