目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.15 热引发器性能试验
7.15.1 外观
用目视的方法检查热引发器的外观质量。
7.15.2 燃烧时间试验
将热引发器剪成长度为5m试样,试样的数量不少于五根,逐根点燃,试样之间不允许交叉重叠,用秒表测定试样的燃烧时间。
7.15.3 燃烧性能试验
在测定燃烧时间的同时,观察其燃烧性能。
7.15.4 抗水性能试验
将热引发器剪成长度1m的索段,索段试样不少于五段,在温度为20℃±5℃、深度1m的静水中浸4h后,取出试样,擦去外表面水分,剪去受潮索头,试样之间不允许交叉重叠,观察其燃烧性能。
7.15.5 耐高温性能试验
将热引发器剪成长度1m的索段,索段试样不少于五段,将索段放在温度为55℃±2℃的恒温箱中保持2h,取出之后,在室温条件下放置20min〜25min,观察热引发器之间是否有粘结和外壳破裂现象,并进行燃烧性能试验。
7.15.6 耐低温性能试验
将热引发器剪成长度1m的索段,索段试样不少于五段,将索段放在温度为-20℃±2℃的恒温箱中保持1h,取出之后,将热引发器在直径为18mm±2mm的木棒上旋绕三周,观察热引发器是否有肉眼可见的裂纹和折断的现象,并进行燃烧性能试验。
- 上一节:7.14 电引发器性能试验
- 下一节:7.16 控制装置试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 型号编制
- 6 要求
- 7 试验方法
- 7.1 试验要求
- 7.2 外观检查
- 7.3 喷射性能试验
- 7.4 气溶胶发生剂充装质量检验
- 7.5 高温试验
- 7.6 低温试验
- 7.7 湿热试验
- 7.8 振动试验
- 7.9 冲击试验
- 7.10 绝缘电阻测定
- 7.11 保护小空间(10m3以下)的灭火装置灭火试验
- 7.12 保护大空间(大于10m3)的灭火装置灭火试验
- 7.13 浓度分布试验
- 7.14 电引发器性能试验
- 7.15 热引发器性能试验
- 7.16 控制装置试验
- 7.17 联动试验
- 7.18 悬挂支架(座)试验
- 7.19 热气溶胶灭火剂发生剂的发气量
- 7.20 气溶胶发生剂的含水率
- 7.21 气溶胶发生剂的吸湿率
- 7.22 气溶胶发生剂的热安定性
- 7.23 气溶胶发生剂的撞击感度
- 7.24 气溶胶发生剂的静电感度
- 7.25 气溶胶发生剂的摩擦感度
- 7.26 气溶胶发生剂的密度
- 7.27 热气溶胶灭火剂的电绝缘性
- 7.28 热气溶胶灭火剂的毒性
- 7.29 热气溶胶灭火剂的降尘率、热气溶胶灭火剂的固态沉降物吸湿性
- 7.30 热气溶胶灭火剂的固态沉降物绝缘强度
- 7.31 热气溶胶灭火剂的水溶液pH值
- 7.32 热气溶胶灭火剂的固态沉降物腐蚀性
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类、检验项目和试验程序
- 8.2 抽样方法和样品数量
- 8.3 检验结果判定
- 9 使用说明书编写要求
- 10 标志、包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)灭火装置试验程序及样品数量
- 附录B (规范性附录)电引发器试验程序及样品数量
- 附录C(规范性附录)热引发器试验程序及样品数量
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475