7.28 热气溶胶灭火剂的毒性
7.28.1 仪器、设备
测试仪器、设备应符合下列要求:
a)小鼠转笼:由铝制成,转笼质量为60g±10g,小鼠转笼在支架上应能灵活转动,无固定静置点,如图12所示;
b)试验房间:净容积为100m3,长、宽均不小于4m,高度为4.0m±0.2m;
c)秒表:分度值0.1s。
7.28.2 试验动物要求
试验小鼠应符合GB 14922.1和GB 14922.2的要求;应从取得试验动物生产许可证的单位获得, 其遗传分类应符合GB 14923的近交系或封闭群要求;应作环境适应性喂养,在试验前2d,试验小鼠体重应有增加;试验时周龄应为(5〜8)周,质量应为21g±3g。
试验小鼠饮用水应符合GB 5749的要求;饲料应符合GB 14924.3的要求;环境和设施应符合GB 14925的要求。
7.28.3 试验步骤
将四只试验小鼠(雌雄各半)分别装入四只小鼠转笼。取灭火装置一套(气溶胶发生剂用量与灭火试验时用量一致),置于试验房间地面中心位置。引燃气溶胶发生剂,气溶胶发生剂燃烧结束后将四只小鼠转笼分别置于试验房间的四角,距地面100mm,距相邻墙各500mm。同时秒表计时,10min后取出小鼠。
7.28.4 试验结果
7.28.4.1 取出小鼠后立即观察小鼠是否丧失逃离能力。
7.28.4.2 取出小鼠后3d内,观察小鼠是否死亡。
- 7.3 喷射性能试验
- 7.4 气溶胶发生剂充装质量检验
- 7.5 高温试验
- 7.6 低温试验
- 7.7 湿热试验
- 7.8 振动试验
- 7.9 冲击试验
- 7.10 绝缘电阻测定
- 7.11 保护小空间(10m3以下)的灭火装置灭火试验
- 7.12 保护大空间(大于10m3)的灭火装置灭火试验
- 7.13 浓度分布试验
- 7.14 电引发器性能试验
- 7.15 热引发器性能试验
- 7.16 控制装置试验
- 7.17 联动试验
- 7.18 悬挂支架(座)试验
- 7.19 热气溶胶灭火剂发生剂的发气量
- 7.20 气溶胶发生剂的含水率
- 7.21 气溶胶发生剂的吸湿率
- 7.22 气溶胶发生剂的热安定性
- 7.23 气溶胶发生剂的撞击感度
- 7.24 气溶胶发生剂的静电感度
- 7.25 气溶胶发生剂的摩擦感度
- 7.26 气溶胶发生剂的密度
- 7.27 热气溶胶灭火剂的电绝缘性
- 7.28 热气溶胶灭火剂的毒性
- 7.29 热气溶胶灭火剂的降尘率、热气溶胶灭火剂的固态沉降物吸湿性
- 7.30 热气溶胶灭火剂的固态沉降物绝缘强度
- 7.31 热气溶胶灭火剂的水溶液pH值
- 7.32 热气溶胶灭火剂的固态沉降物腐蚀性
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类、检验项目和试验程序
- 8.2 抽样方法和样品数量
- 8.3 检验结果判定
- 9 使用说明书编写要求
- 10 标志、包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)灭火装置试验程序及样品数量
- 附录B (规范性附录)电引发器试验程序及样品数量
- 附录C(规范性附录)热引发器试验程序及样品数量
-