7.1 试验要求
7.1.1 试验环境条件
除另行注明外,本章规定的试验应在以下条件下进行,即:
a)环境温度:15℃〜35℃;
b)相对湿度:45%〜75%;
c)大气压力:86kPa〜106kPa;
d)风速:不大于3m/s。
7.1.2 测试仪表
测试仪表应符合下列要求:
a)温度测量仪表:精度不低于±2%(如果采用热电偶进行温度测量,热电偶应为K型,直径不大于1mm);
b)秒表:分度值0.1s;
c)称重仪器:精度
级;
d)氧浓度分析仪:体积浓度分辨率不低于0.1%,最大量程范围不应小于25%。
级;d)氧浓度分析仪:体积浓度分辨率不低于0.1%,最大量程范围不应小于25%。