目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
20 消防应急照明和疏散指示系统
20.1 应急照明
20.1.1 检测项目
设置数量及部位、选型、外观标志、安装情况、照度、系统配电、系统持续工作时间、系统线路的选择及布线、应急转换功能、联动功能等应符合设计要求。
20.1.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;模拟触发信号,查看消防应急照明的启动情况,并客观、完整记录现场数据、信息。
20.2 疏散指示标志
20.2.1 检测项目
设置数量及部位、选型、外观标志、安装情况、照度、系统配电、系统持续工作时间、系统线路的选择及布线、应急转换功能、电源连接、联动功能等应符合设计要求。
20.2.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;模拟触发信号,查看疏散指示系统的联动启动情况,并客观、完整记录现场数据、信息。
20.1.1 检测项目
- 上一节:19 消防电源及其配电
- 下一节:21 建筑灭火器

京公网安备110105014475