目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
10 雨淋、水幕及水喷雾灭火系统
10.1 消防供水设施
消防供水设施的检测应符合本规程6.1~6.6的要求。
10.2 管网
管网的检测应符合本规程6.7的要求。
10.3 雨淋阀组
雨淋阀组的检测应符合本规程8.4的要求。
10.4 喷头
10.4.1 检测项目
选型、数量、外观、规格型号、安装情况等应符合设计要求。
10.4.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
10.5 系统功能
10.5.1 检测项目
雨淋阀组、电磁阀、水力警铃、消防泵及压力开关的启动功能,水泵流量及压力值,系统自动控制、手动控制和应急机械启动控制功能,信号反馈功能等应符合设计要求。
10.5.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号及传动管末端试水管放水模拟闭式喷头动作后,测试雨淋阀组、电磁阀、水力警铃、消防泵及压力开关等的动作情况,信号反馈功能,查看流量及压力,并客观、完整记录现场数据、信息。
- 上一节:9 大空间智能型主动喷水灭火系统
- 下一节:11 气体灭火系统

京公网安备110105014475