目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6 消防给水
6.1 室外消防给水
6.1.1 检测项目
供水管网的布置情况和供水能力等应符合设计要求,应能确保正常供水。其他用途水池作为消防水源时,应保证在任何情况下,其取水口、吸水高度、水质水量等符合设计要求。
6.1.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
6.2 消防水池
6.2.1 检测项目
数量、容积、格数、安装情况、保证用水措施、自动补水设施、水位显示、排水设施等应符合设计要求。
6.2.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;查看消防用水量不作他用的技术措施及测试自动补水设施功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
6.3 消防水箱
6.3.1 检测项目
设置位置、数量、容积、安装情况、保证用水措施、自动补水设施、水位显示、排水设施等应符合设计要求。
6.3.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;查看消防用水量不作他用的技术措施及测试自动补水设施功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
6.4 水泵接合器
6.4.1 检测项目
选型、设置位置、数量、、外观标志、安装情况、组件、吸水和加压接口等应符合设计要求。
6.4.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
6.5 消防水泵
6.5.1 检测项目
选型、数量、外观标志、外观质量及安装质量、流量和压力测试装置、吸水管及出水管的要求、水泵的运行功能、信号反馈功能、备用泵设置、主备泵切换、双电源切换功能、机械应急启动功能、控制柜接地等应符合设计要求。
6.5.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量,测试水泵的现场手动启停功能、远程启停功能、自动启停功能、运行信号反馈功能、故障信号反馈功能,主备泵切换、双电源切换功能,机械应急启动功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
6.6 消防稳压设施
6.6.1 检测项目
选型、数量、容积、外观标志、安装情况、启停压力设定值、水泵运行功能等应符合设计要求。
6.6.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;模拟压力降低,测试稳压泵自动启动、停止功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
6.7 管网
6.7.1 检测项目
管材、外观、管径、防晃支架设置、管道上阀门的设置、启闭标志等应符合设计要求。
6.7.2 检测要求
- 上一节:5 防火门、窗和防火卷帘
- 下一节:7 消火栓系统

京公网安备110105014475