目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8 自动喷水灭火系统
8.1 消防供水设施
消防供水设施的检测应符合本规程 6.1~6.6 的要求。
8.2 管网
管网的检测应符合本规程 6.7 的要求。
8.3 喷头
8.3.1 检测项目
选型、数量、规格型号、外观、安装情况等应符合消防技术标准和有效消防设计文件的规定。
8.3.2 检测要求
核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
8.4 报警阀组
8.4.1 检测项目
选型、数量、规格型号、外观、安装情况,连接报警阀进出口的控制阀,排水设施,电磁阀、压力开关、水力警铃等组件动作情况,应符合消防技术标准和有效消防设计文件的规定。
8.4.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;模拟打开试验放水阀或打开电磁阀,测试进出口信号阀信号反馈功能,压力开关直接起泵及动作信号反馈功能、水力警铃的报警功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
8.5 水流指示器及信号阀
8.5.1 检测项目
选型、设置、数量、安装情况、水流指示器报警及信号反馈功能、复位功能、信号阀关闭信号反馈功能等应符合设计要求。
8.5.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;模拟开启末端试水装置,查看水流指示器动作信号;关闭末端试水装置,查看复位信号;关闭水流指示器前的信号阀,查看其反馈信号等,并客观、完整记录现场数据、信息。
8.6 系统功能
8.6.1 检测项目
水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃、延迟器动作情况,水泵流量及压力值,最不利点处压力表的压力值,系统手动控制、自动控制功能,信号反馈功能等应符合设计要求。
8.6.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;在消防控制室远程控制消防水泵的启停;模拟开启末端试水装置或打开电磁阀后,检查测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃动作,消防水泵运行、信号反馈等功能;模拟触发信号,测试系统启动功能,以及查看流量及压力值、最不利点处压力表的压力值等,并客观、完整记录现场数据、信息。
- 上一节:7 消火栓系统
- 下一节:9 大空间智能型主动喷水灭火系统

京公网安备110105014475