目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.19 防火门监控系统
6.19.1 防火门监控器主机
维护要求:
a) 外观应完好,无明显损伤;
b) 监控器应能显示与其连接的电动闭门器和释放器的开、闭状态,并应有专用状态指示灯;
c) 发生故障时,监控器应在100s内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除;
d) 监控器主、备电源转换功能应正常。
维护方法:
a项:目测,手动检查。
b项:触发电动闭门器和释放器查看监控器工作状态。
c项:模拟部件故障,用秒表记录故障报警时间。
d项:进行电源切换测试。
6.19.2 电动闭门器、电磁释放器
维护要求:
a) 电动闭门器、电磁释放器外观应完好;
b) 电动闭门器、电磁释放器自动释放功能应正常;
c) 电动门吸磁力吸合、释放功能应正常。维护方法:
a项:目测,手动检查。
b、c项:操作电动闭门器、释放器和门磁开关令其动作,观察并记录试样和电动闭门器、释放器和门磁开关的状态。
6.19.3 控制功能
维护要求:试验防火门监控主机的控制功能。
维护方法:通过防火门监控器主机手动或自动启动电动闭门器(电动释放器),试验现场联动设备工作状态、防火门关闭情况及门磁开关信号输出情况。
维护要求:
- 6 维护保养内容及方法
- 6.1 一般规定
- 6.2 火灾自动报警系统
- 6.3 消防水源
- 6.4 消火栓系统
- 6.5 自动喷水灭火系统
- 6.6 水喷雾灭火系统
- 6.7 细水雾灭火系统
- 6.8 泡沫灭火系统
- 6.9 固定消防炮灭火系统
- 6.10 自动跟踪定位射流灭火系统
- 6.11 气体灭火系统
- 6.12 干粉灭火系统
- 6.13 防烟排烟系统
- 6.14 消防应急照明和疏散指示系统
- 6.15 防火分隔设施
- 6.16 电气火灾监控系统
- 6.17 可燃气体探测报警系统
- 6.18 消防设备电源监控系统
- 6.19 防火门监控系统
- 附录A(规范性) 建筑消防设施维护保养周期、数量表
- 附录B(资料性)
- 附录C(资料性) 建筑消防设施维护保养合同
- 附录D(资料性) 建筑消防设施维护保养原始记录表
- 附录E(资料性) 建筑消防设施问题处理反馈表
- 附录F(资料性) 建筑消防设施维护保养报告书
- 附录G(资料性) 建筑消防设施维护保养项目概况表
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475