目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.13 防烟排烟系统
6.13.1 防烟排烟风机及控制柜
维护要求:
a) 风机的铭牌标志应清晰;
b) 传动皮带型的风机的防护罩应完好;风机出入口的防护网应完好;
c) 风机启动后运行平稳,无异常振动或声响;
d) 风机叶轮旋转方向正确;
e) 风机控制柜应有注明所属系统及编号的标志,按钮、指示灯及仪表正常;
f) 风机控制柜转换开关应处于自动状态;
g) 风机控制柜手动、控制室远距离启动应正常;
h) 消防控制室应能显示风机的启动、停止和故障状态。
维护方法:
a、b、c、d、e、f项:目测,手动检查。
g、h项:将控制柜置于手动控制状态,手动启、停风机,查看风机运行及状态显示情况。将控制柜置于自动控制状态,消防控制室手动控制盘直启按钮启、停风机,查看风机运行及状态显示情况。
检测设备:秒表。
6.13.2 挡烟垂壁
维护要求:
a) 挡烟垂壁外观应完好,安装应牢固可靠;
b) 挡烟垂壁按钮开启、复位功能应正常;
c) 挡烟垂壁应下降到设计高度后将状态信号反馈至消防控制室;
d) 系统断电时,挡烟垂壁应自动下降至挡烟工作位置;
e) 挡烟垂壁上下限位功能正常。
维护方法:目测,手动检查,尺量检查降落高度。
检测设备:钢卷尺。
6.13.3 电动排烟窗
维护要求:
a) 电动排烟窗外观应完好;
b) 电动排烟窗无封堵、遮挡;
c) 手动及控制室开启电动排烟窗正常,手动复位正常,关闭时应严密,反馈信号应正确。
维护方法:目测,手动检查,结合操作检查动作性能及信号反馈功能。
6.13.4 排烟防火阀
维护要求:
a) 排烟防火阀及组件外观应完好;
b) 排烟防火阀开启状态应正常;
c) 手动关闭风管上的排烟防火阀,关闭信号应反馈至消防控制室;
d) 手动关闭排烟风机入口处排烟防火阀,应联锁停止排烟风机,同时将关闭信号反馈至消防控制室。
维护方法:目测,手动检查。
6.13.5 送风阀(口)、排烟阀(口)
维护要求:
a) 送风阀(口)、排烟阀(口)及组件外观应完好,安装应牢固可靠;
b) 手动及消防控制室开启送风阀(口)、排烟阀(口)应正常,手动复位正常,关闭时应严密,反馈信号应正确。
维护方法:
a项:目测,手动检查。
b项:进行手动开启、复位试验,送风阀(口)、排烟阀(口)动作灵敏、可靠性。消防控制室启动送风阀(口)、排烟阀(口),查看开启后状态信号反馈情况。
6.13.6 消防风管
维护要求:检查消防风管外观应完好,无锈蚀、破损等。
维护方法:目测,手动检查。
6.13.7 系统联动试验
维护要求:防烟排烟系统的联动功能应正常。
维护方法:
a) 模拟加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机,试验相关加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动功能;
b) 模拟同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,满足电动挡烟垂壁降落的联动逻辑关系,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60 s 以内挡烟垂壁应开启到位,试验电动挡烟垂壁的降落功能;
c) 模拟同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,满足排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动逻辑关系,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在 30 s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统,试验相关排烟口、排烟窗或排烟阀的开启功能,同时停止该防烟分区的空气调节系统功能;
d) 模拟排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,满足排烟风机启动的联动逻辑关系,试验相关排烟风机的启动功能。
检测设备:秒表。
维护要求:
- 上一节:6.12 干粉灭火系统
- 下一节:6.14 消防应急照明和疏散指示系统
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 总则
- 5 维护保养流程
- 6 维护保养内容及方法
- 6.1 一般规定
- 6.2 火灾自动报警系统
- 6.3 消防水源
- 6.4 消火栓系统
- 6.5 自动喷水灭火系统
- 6.6 水喷雾灭火系统
- 6.7 细水雾灭火系统
- 6.8 泡沫灭火系统
- 6.9 固定消防炮灭火系统
- 6.10 自动跟踪定位射流灭火系统
- 6.11 气体灭火系统
- 6.12 干粉灭火系统
- 6.13 防烟排烟系统
- 6.14 消防应急照明和疏散指示系统
- 6.15 防火分隔设施
- 6.16 电气火灾监控系统
- 6.17 可燃气体探测报警系统
- 6.18 消防设备电源监控系统
- 6.19 防火门监控系统
- 附录A(规范性) 建筑消防设施维护保养周期、数量表
- 附录B(资料性)
- 附录C(资料性) 建筑消防设施维护保养合同
- 附录D(资料性) 建筑消防设施维护保养原始记录表
- 附录E(资料性) 建筑消防设施问题处理反馈表
- 附录F(资料性) 建筑消防设施维护保养报告书
- 附录G(资料性) 建筑消防设施维护保养项目概况表
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475