目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.17 可燃气体探测报警系统
6.17.1 可燃气体报警控制器
维护要求:
a) 外观应完好,无明显损伤;
b) 当控制器与可燃气体探测器及所连接的报警触发器件间连线短路、断路时,控制器能在100s内发出与可燃气体报警信号有明显区别的声、光故障信号,指示故障部位,记录故障时间;
c) 控制器应具备电源转换功能,当主电源断电时,能自动切换到备用电源;当主电恢复时,能自动转换到主电源。
维护方法:
a项:目测,手动检查。
b项:使任一只探测器发出故障信号,用秒表测量控制器故障响应时间,检查控制器的故障信息记录和显示情况。
c项:切断主电源,检查备用电源自动投入情况,观察工作指示灯显示情况;恢复主电源,检查主电源自动投入情况,观察工作指示灯显示情况。
检测设备:秒表。
6.17.2 可燃气体探测器
维护要求:
a) 外观应完好,无明显损伤;
b) 断开可燃气体探测器的电源或信号线路,火灾报警控制器应在100s内收到故障信号;故障信号在排除后自动复位。
维护方法:目测,手动检查,使控制器与任一可燃气体探测器之间的连接断路,用秒表测量控制器故障报警响应时间,检查控制器故障信息显示情况。
检测设备:秒表。
维护要求:
- 上一节:6.16 电气火灾监控系统
- 下一节:6.18 消防设备电源监控系统
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 总则
- 5 维护保养流程
- 6 维护保养内容及方法
- 6.1 一般规定
- 6.2 火灾自动报警系统
- 6.3 消防水源
- 6.4 消火栓系统
- 6.5 自动喷水灭火系统
- 6.6 水喷雾灭火系统
- 6.7 细水雾灭火系统
- 6.8 泡沫灭火系统
- 6.9 固定消防炮灭火系统
- 6.10 自动跟踪定位射流灭火系统
- 6.11 气体灭火系统
- 6.12 干粉灭火系统
- 6.13 防烟排烟系统
- 6.14 消防应急照明和疏散指示系统
- 6.15 防火分隔设施
- 6.16 电气火灾监控系统
- 6.17 可燃气体探测报警系统
- 6.18 消防设备电源监控系统
- 6.19 防火门监控系统
- 附录A(规范性) 建筑消防设施维护保养周期、数量表
- 附录B(资料性)
- 附录C(资料性) 建筑消防设施维护保养合同
- 附录D(资料性) 建筑消防设施维护保养原始记录表
- 附录E(资料性) 建筑消防设施问题处理反馈表
- 附录F(资料性) 建筑消防设施维护保养报告书
- 附录G(资料性) 建筑消防设施维护保养项目概况表
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475