6.15 防火分隔设施
6.15.1 电动防火门
维护要求:
a) 防火门外表面应平整光滑,不得有明显缺陷;
b) 防火门配件应齐全,且位置适宜,安装可靠;
c) 防火门应启闭灵活,关闭严密;
d) 防火门关闭后应能从内、外两侧人为开启;
e) 设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门,能自动和手动解除出入口控制系统;
f) 消防控制室手动或自动控制电动常开防火门,功能信号应正常。
维护方法:
a、b、c、d项:目测,手动检查。
e项:模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。
f项:在消防控制室启动防火门关闭功能,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。
6.15.2 防火卷帘
维护要求:
a) 组件应齐全完好,紧固件无松动现象;
b) 防火卷帘上方应有箱体或其他能防止火灾蔓延的防火保护措施;
c) 卷帘应升降自如,运行时平稳顺畅、无卡涩现象;
d) 防火卷帘控制器主、备电源转换应正常;
e) 能够通过现场手动控制装置和消防控制室控制防火卷帘执行上升、停止、下降动作;
f) 能向消防控制室发送与其相关的防火卷帘关闭(状态)信号。
维护方法:
a、b、c项:目测,手动检查。
d项:进行电源切换试验。
e、f项:在现场和消防控制室手动启动测试,检查联动控制器是否收到反馈信号。
检测设备:钢卷尺。
维护要求:
- 上一节:6.14 消防应急照明和疏散指示系统
- 下一节:6.16 电气火灾监控系统
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 总则
- 5 维护保养流程
- 6 维护保养内容及方法
- 6.1 一般规定
- 6.2 火灾自动报警系统
- 6.3 消防水源
- 6.4 消火栓系统
- 6.5 自动喷水灭火系统
- 6.6 水喷雾灭火系统
- 6.7 细水雾灭火系统
- 6.8 泡沫灭火系统
- 6.9 固定消防炮灭火系统
- 6.10 自动跟踪定位射流灭火系统
- 6.11 气体灭火系统
- 6.12 干粉灭火系统
- 6.13 防烟排烟系统
- 6.14 消防应急照明和疏散指示系统
- 6.15 防火分隔设施
- 6.16 电气火灾监控系统
- 6.17 可燃气体探测报警系统
- 6.18 消防设备电源监控系统
- 6.19 防火门监控系统
- 附录A(规范性) 建筑消防设施维护保养周期、数量表
- 附录B(资料性)
- 附录C(资料性) 建筑消防设施维护保养合同
- 附录D(资料性) 建筑消防设施维护保养原始记录表
- 附录E(资料性) 建筑消防设施问题处理反馈表
- 附录F(资料性) 建筑消防设施维护保养报告书
- 附录G(资料性) 建筑消防设施维护保养项目概况表
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475