目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和符号
- 3.1 术语
- 3.2 符号
- 4 设计要求
- 4.1 一般规定
- 4.2 系统组件
- 4.3 操作与控制
- 4.4 安全要求
- 5 施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 组件制作与安装
- 5.3 管道吹扫、试验与涂漆
- 5.4 系统调试
- 6 验收
- 6.1 竣工验收应由建设主管部门主持,组成验收组,进行验收
- 6.2 竣工验收时,应具备下列文件
- 6.3 竣工验收时,应检查如下内容
- 6.4 竣工验收时,应进行模拟试验,内容如下
- 6.5 做模拟启动试验
- 6.6 竣工验收完毕后,应按附录D的要求填写“验收记录表”
- 6.7 系统工程质量验收判定条件
- 7 维护管理
- 7.1 一般规定
- 7.2 维护管理
- 8 条文说明
- 附录A(规范性附录)施工现场质量管理检查记录表
- 附录B(规范性附录)管道吹扫记录表
- 附录C(规范性附录)管道试压记录表
- 附录D(规范性附录)验收记录表
- 附录E(规范性附录)系统运行日登记表
- 附录F(规范性附录)维护检查记录表
- 附录G(规范性附录)年度检查记录如表
- 附录H(规范性附录)验收缺陷项目划分表
- 附录I(资料性附录)油浸变压器排油注氮消防系统设计、施工及验
-
笔记需登录后才能查看哦~


京公网安备110105014475