目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 管道吹扫、试验与涂漆
5.3.1 排油管、注氮管安装完毕后应采用高压空气进行吹扫,清除管内杂物。
5.3.2 管道吹扫应GB 50235的有关规定执行,吹扫合格后应按附录B的要求填写“管道吹扫记录表”。
5.3.3 排油管道安装、吹扫完毕后,应采用变压器油在排油连接阀与消防柜排油阀之间进行油压强度试验,试验压力不应小于0.15MPa,稳压24h应无泄漏。
5.3.4 注氮管道安装、吹扫完毕后,应采用变压器油在注氮隔离阀与消防柜的油气隔离装置之间进行油压强度试验,试验压力不应小于0.5MPa,稳压24h应无泄漏。
5.3.5 油压强度试验合格后,应按本规范附录C的要求填写“管道试压记录表”。
5.3.6 吹扫、试压完毕后,应及时拆除所有临时盲板和试验管道,并及时接入排油连接阀和注氮隔离阀。
5.3.7 消防柜、排油管、注氮管表面宜涂红色油漆或做红色标记。
- 上一节:5.2 组件制作与安装
- 下一节:5.4 系统调试
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和符号
- 3.1 术语
- 3.2 符号
- 4 设计要求
- 4.1 一般规定
- 4.2 系统组件
- 4.3 操作与控制
- 4.4 安全要求
- 5 施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 组件制作与安装
- 5.3 管道吹扫、试验与涂漆
- 5.4 系统调试
- 6 验收
- 6.1 竣工验收应由建设主管部门主持,组成验收组,进行验收
- 6.2 竣工验收时,应具备下列文件
- 6.3 竣工验收时,应检查如下内容
- 6.4 竣工验收时,应进行模拟试验,内容如下
- 6.5 做模拟启动试验
- 6.6 竣工验收完毕后,应按附录D的要求填写“验收记录表”
- 6.7 系统工程质量验收判定条件
- 7 维护管理
- 7.1 一般规定
- 7.2 维护管理
- 8 条文说明
- 附录A(规范性附录)施工现场质量管理检查记录表
- 附录B(规范性附录)管道吹扫记录表
- 附录C(规范性附录)管道试压记录表
- 附录D(规范性附录)验收记录表
- 附录E(规范性附录)系统运行日登记表
- 附录F(规范性附录)维护检查记录表
- 附录G(规范性附录)年度检查记录如表
- 附录H(规范性附录)验收缺陷项目划分表
- 附录I(资料性附录)油浸变压器排油注氮消防系统设计、施工及验
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475