7.2 维护管理
7.2.1 每日应对报警控制柜的运行情况进行检查,及时处理报警信息,并按附录E填写“系统运行日登记表”。
7.2.2 定期进行以下检查,并按附录F填写“维护检查记录表”。
7.2.2.1 每周对排油管、注氮管、法兰、排气旋塞进行一次外观检查。
7.2.2.2 每月对系统及所有组件进行一次外观检查。
7.2.3 每年(或配合变压器年检时)应对排油注氮消防系统进行全面检查并进行模拟试验,并按附录G填写“年度检查记录表”。检查及模拟试验应符合下列规定:
7.2.3.1 在模拟试验以前,应关闭排油连接阀、注氮隔离阀以及消防柜检修阀;
7.2.3.2 在模拟试验以前,应锁止隔离排油阀启动装置和氮气释放阀启动装置;
7.2.3.3 检查排油管、注氮管、法兰、排气旋塞及密封件,当有老化或损坏现象时应予以更换;
7.2.3.4 检查管道、支架和紧固件,当有老化或损坏现象时应予以更换;
7.2.3.5 模拟排油动作试验;
7.2.3.6 模拟注氮动作试验;
7.2.3.7 将系统处于自动状态,模拟“防爆、防火自动启动”需要的条件,试验防爆、防火自动启动;
7.2.3.8 将系统处于自动状态,模拟“防火、灭火自动启动”需要的条件,试验防火、灭火自动启动;
7.2.3.9 将系统处于自动状态,模拟手动启动;
7.2.3.10 将系统处于手动状态,模拟手动启动;
7.2.3.11 试验完毕,将所有阀门和接线恢复原状。
7.2.4 氮气瓶内储存压力不得低于设计压力的90%。
7.2.5 检查和试验中所发现的问题应及时整改,对损坏或不合格的部件应立即更换,经复检合格后应使系统恢复正常状态。
- 5.2 组件制作与安装
- 5.3 管道吹扫、试验与涂漆
- 5.4 系统调试
- 6 验收
- 6.1 竣工验收应由建设主管部门主持,组成验收组,进行验收
- 6.2 竣工验收时,应具备下列文件
- 6.3 竣工验收时,应检查如下内容
- 6.4 竣工验收时,应进行模拟试验,内容如下
- 6.5 做模拟启动试验
- 6.6 竣工验收完毕后,应按附录D的要求填写“验收记录表”
- 6.7 系统工程质量验收判定条件
- 7 维护管理
- 7.1 一般规定
- 7.2 维护管理
- 8 条文说明
- 附录A(规范性附录)施工现场质量管理检查记录表
- 附录B(规范性附录)管道吹扫记录表
- 附录C(规范性附录)管道试压记录表
- 附录D(规范性附录)验收记录表
- 附录E(规范性附录)系统运行日登记表
- 附录F(规范性附录)维护检查记录表
- 附录G(规范性附录)年度检查记录如表
- 附录H(规范性附录)验收缺陷项目划分表
- 附录I(资料性附录)油浸变压器排油注氮消防系统设计、施工及验
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475