目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.4 系统调试
5.4.1 排油注氮消防系统应在消防柜、控制柜分别调试完成后进行统一调试。
5.4.2 调试前应具备完整的技术资料及调试必须的其它资料。
5.4.3 调试人员应由熟悉排油注氮消防系统原理、性能和操作的专业技术人员担任,调试前应制定调试程序,明确责任人员。
5.4.4 调试所需的仪器仪表应安装到位,调试所需工具、检验设备应准备齐全。
5.4.5 调试前应检查系统所有组件和材料的型号、规格、数量以及安装质量。
5.4.6 调试前应制定应急预案及安全保护措施。
5.4.7 调试前应确保管道未充油,并应关闭排油连接阀和注氮隔离阀。
5.4.8 所有组件分项调试完成后,应进行模拟试验,具体内容如下:
5.4.8.1 模拟排油动作试验。
5.4.8.2 模拟注氮动作试验。
5.4.8.3 将系统处于自动状态,模拟“防爆、防火自动启动”需要的条件,试验防爆、防火自动启动。
5.4.8.4 将系统处于自动状态,模拟“防火、灭火自动启动”需要的条件,试验防火、灭火自动启动。
5.4.8.5 将系统处于自动状态,模拟手动启动。
5.4.8.6 将系统处于手动状态,模拟手动启动。
5.4.9 调试时应作详细的调试记录,并应有电子备份档案,永久存储。
- 上一节:5.3 管道吹扫、试验与涂漆
- 下一节:6 验收
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和符号
- 3.1 术语
- 3.2 符号
- 4 设计要求
- 4.1 一般规定
- 4.2 系统组件
- 4.3 操作与控制
- 4.4 安全要求
- 5 施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 组件制作与安装
- 5.3 管道吹扫、试验与涂漆
- 5.4 系统调试
- 6 验收
- 6.1 竣工验收应由建设主管部门主持,组成验收组,进行验收
- 6.2 竣工验收时,应具备下列文件
- 6.3 竣工验收时,应检查如下内容
- 6.4 竣工验收时,应进行模拟试验,内容如下
- 6.5 做模拟启动试验
- 6.6 竣工验收完毕后,应按附录D的要求填写“验收记录表”
- 6.7 系统工程质量验收判定条件
- 7 维护管理
- 7.1 一般规定
- 7.2 维护管理
- 8 条文说明
- 附录A(规范性附录)施工现场质量管理检查记录表
- 附录B(规范性附录)管道吹扫记录表
- 附录C(规范性附录)管道试压记录表
- 附录D(规范性附录)验收记录表
- 附录E(规范性附录)系统运行日登记表
- 附录F(规范性附录)维护检查记录表
- 附录G(规范性附录)年度检查记录如表
- 附录H(规范性附录)验收缺陷项目划分表
- 附录I(资料性附录)油浸变压器排油注氮消防系统设计、施工及验
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475