目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.15 灭火器
4.15.1 灭火器配置类型、规格、灭火级别、配置数量及设置地点应符合设计要求。
项目类别:A类
检测方法:查看设置地点,核对选型及数量。
4.15.2 筒体应无明显锈蚀和凹凸等损伤,手柄、插销、铅封、压力表等组件应齐全完好;灭火器型号标识应清晰、完整。
项目类别:A类
检测方法:观察检查。
4.15.3 灭火器应在有效期内使用。经过维修的应有维修标志。
项目类别:A类
检测方法:查看灭火器标识。
4.15.4 灭火器压力表指针应在绿色区域范围内,二氧化碳灭火器灭火剂损失量不少低于10%。
项目类别:A类
检测方法:观察压力表指示,称重检查。
4.15.5 灭火器箱开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散。
项目类别:C类
检测方法:直观检查。
4.15.6 灭火器挂钩、托架应完好,安装应便于取用。
项目类别:C类
检测方法:直观检查。
4.15.7 推车式灭火器宜设置在平坦场地,不得设置在台阶上。没有外力作用下,推车式灭火器不得自行滑动。
项目类别:C类
检测方法:直观检查。
4.15.8 推车式灭火器应固定牢固,不得影响其操作使用和正常行驶移动。
项目类别:C类
检测方法:直观检查。
项目类别:A类
- 上一节:4.14 应急照明及疏散指示
- 下一节:5 检测规则

京公网安备110105014475