目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.11 干粉灭火系统
4.11.1 系统选型应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:核查设计文件,采用管网灭火系统或预制灭火系统。
4.11.2 储存装置间
1 储存装置间的设置位置应符合设计要求,并靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。
项目类别:B类
检测方法:观察检查储存装置间的设置位置。
2 储存装置间宜保持干燥和良好通风。
项目类别:B类
检测方法:观察检查储存装置间是否通风。
3 储存装置间应设应急照明。
项目类别:B类
检测方法:观察检查。切断储瓶间正常电源,观察应急灯是否投入工作,并用照度计测量其照度。
4.11.3 储存装置
4.11.3.1 储存装置的规格、数量以及灭火剂类别、充装量应符合设计要求。
项目类别:A类
检测方法:观察检查干粉罐的规格、型号以及干粉灭火剂的类别和充装量。查阅充装记录。
4.11.3.2 储存装置的安装应符合下列要求:
1 储存装置应设安全泄压装置,安全泄压装置的动作压力及额定排放量应符合产品型式检验报告的要求。
项目类别:B类
检测方法:观察检查安全泄压装置的动作压力及额定排放量。查阅型式检验报告。
2 储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为-20℃~50℃。
项目类别:B类
检测方法:观察检查储存装置的布置及环境。用温度计测量环境温度。
3 当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。
项目类别:C类
检测方法:观察检查储存装置安全围栏内设置。
4.11.3.3 备用储存装置应符合下列要求:
1 备用量应符合设计要求,并不应小于系统设计的储存量。
项目类别:B类
检测方法:观察检查备用储存装置储存量。
2 备用干粉储存容器应与系统管网相连,并能与主干粉储存容器切换使用。
项目类别:B类
检测方法:按使用说明书的操作方法,将系统使用状态从主干粉储存容器切换为备用干粉储存容器的使用状态,并进行模拟试验。
4.11.4 驱动装置
4.11.4.1 驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气。
项目类别:B类
检测方法:观察检查驱动气体类型。
4.11.4.2 驱动气体储瓶的数量、规格、型号应符合设计要求。
项目类别:A类
检测方法:观察检查驱动气体储瓶的数量、规格、型号。
4.11.4.3 驱动气体的充装压力应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:观察压力表检查驱动气体的充装压力。
4.11.4.4 驱动装置的正常工作状态和动作状态信号应能传送至消防控制室。
项目类别:B类
检测方法:观察检查;在消防控制室观察阀驱动装置正常工作状态信号指示,并模拟启动试验,观察在消防控制室能否收到阀驱动装置动作状态信号。
4.11.5 气体驱动管道应符合本规程第4.10.5条的规定。
4.11.6 选择阀
4.11.6.1 选择阀应采用快开型阀门,其公称直径应与连接管道的公称直径相等。
项目类别:B类
检测方法:观察检查选择阀选型。尺量选择阀直径。
4.11.6.2 选择阀可采用电动、气动或液动驱动方式,并应有机械应急操作方式。
项目类别:B类
检测方法:观察检查选择阀选型、机械应急操作设置。
4.11.6.3 选择阀的位置宜靠近干粉储存容器,并便于手动操作,方便检查和维护。
项目类别:C类
检测方法:观察检查选择阀的设置位置、是否方便操作。
4.11.6.4 选择阀上应设有标明防护区的永久性铭牌。
项目类别:B类
检测方法:观察检查选择阀铭牌。
4.11.6.5 系统启动时,选择阀应在容器阀动作之前或同时打开。
项目类别:B类
检测方法:模拟试验,观察检查选择阀与容器阀动作次序。
4.11.7 预制灭火系统装置
4.11.7.1 预制灭火系统的规格和数量应符合设计要求。一个防护区或保护对象宜用一套预制灭火装置保护,一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套。
项目类别:B类
检测方法:观察检查预制灭火装置的规格和数量。
4.11.7.2 灭火剂储存量应符合设计要求并不得大于150kg。
项目类别:B类
检测方法:观察检查铭牌、产品充装报告。
4.11.7.3 管道长度不得大于20m。
项目类别:B类
检测方法:尺量检查管道长度。
4.11.7.4 工作压力不得大于2.5MPa。
项目类别:B类
检测方法:观察检查预制灭火装置的铭牌及压力表。
4.11.8 灭火剂输送管道及附件应符合本规程第4.10.8条的规定。
4.11.9 喷头
4.11.9.1 喷头的安装位置和间距应符合设计要求。
项目类别:B类
检测方法:观察检查喷头的安装位置。尺量检查喷头的间距,核对设计图纸。
4.11.9.2 喷头应有防止灰尘或异物堵塞喷孔的防护装置,防护装置在灭火剂喷放时应能被自动吹掉或打开。
项目类别:B类
检测方法:观察检查喷头防护装置的设置,采用试验气体进行喷气试验,观察防护装置在灭火剂喷放时应能被自动吹掉或打开,查看施工调试记录。
4.11.10 防护区和保护对象
4.11.10.1 全淹没灭火系统除符合本规程第4.10.10.1条外,喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,其总面积不应大于该防护区总内表面积的15%,且开口不应设在底面。
项目类别:B类
检测方法:观察检查防护区开口设置位置、尺量检查开口总面积。
4.11.10.2 防护区的安全应符合本规程第4.10.10.2条的要求。
4.11.10.3 局部应用灭火系统除符合规程第4.10.10.3条外,还应保证保护对象周围的空气流动速度不应大于2m/s。必要时,应采取挡风措施。
项目类别:B类
检测方法:观察检查挡风措施的设置。用风速仪测量空气流动速度。
4.11.11 手动操作装置及机械应急操作装置应符合本规程第4.10.11条的规定。
4.11.12 系统功能
4.11.12.1 系统启动方式应符合下列要求:
1 干粉灭火系统应设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。当局部应用灭火系统用于经常有人的保护场所时可不设自动控制启动方式。预制灭火装置可不设机械应急操作启动方式。
项目类别:A类
检测方法:模拟探测器报警或手报报警,观察检查其自动控制功能;在消防控制室(盘)观察是否能远程启动打开驱动装置的电磁阀、选择阀等;现场手动启动机械应急操作装置,观察系统相关设备动作情况。核查设计、调试报告及编程联动关系说明。
4.11.12.2 手动模拟启动试验除符合本规程第4.10.12.3条外,当防护区或保护对象有可燃气体,易燃、可燃液体供应源时,启动干粉灭火系统之前或同时,必须切断气体、液体的供应源。
项目类别:A类
检测方法:观察检查,检查调试报告,模拟试验检查是否切断气体、液体的供应源。
4.11.12.3 自动试验应符合本规程第4.10.12.4条的要求。
项目类别:B类
- 上一节:4.10 气体灭火系统
- 下一节:4.12 防火分隔设施

京公网安备110105014475